Re: détecteur co
Envoi de Tech le 06 Février 2006 09:15:05:
Réponse à: détecteur co envoi de emma le 31 Janvier 2006 14:37:00:
Bonjour,
Etant donné la surface de la chaufferie, nous vous conseillons deux détecteurs. Chacun d'eux sera situé entre un et trois mètres de chaque chaudière. Si le détecteur se trouve sur un mur, il doit être positionné à une hauteur supérieure à celle des portes et fenêtres, mais à 15cm de distance du plafond au minimum. Si le détecteur est installé sur le plafond, il doit se situer à 30cm des murs au minimum. Si la chaufferie comporte une cloison de séparation, le détecteur doit être placé du même coté que la source potentielle, soit la chaudière dans ce cas. Si dans la pièce, le plafond est incliné, le détecteur doit être placé du coté où celui-ci est le plus haut.
D'autre part, n'oubliez pas qu'un détecteur doit être situé relativement prés de la zone de vie des occupants et audible de la zone de repos.
Cordialement,
Le Technicien