Réponse à: Re: Sujet fee 2007 envoi de 2PAC le 15 Mai 2007 18:49:30:
pour le sujet fee
partie 2:
2-1/ 67,8m3/h
2-2/ 135mm 150mm en commerciale
2-3/ re=23989 landa=0,028 j=108pas/m
2-4/ kv=77m3/h
2-5/ qv=95m3/h
avec 2 pompes qv=105m3/h
DP à créer=20mce
Partie 4:
4-1/ qv=86,1m3/h
4-2/ désinfection/ adoucir....
4-3/ conso eau=)18m3
4-4/ Taux travail =6,5
régénération tous les 2,7jours
conso sel 50,6kg/regeneration
autonomie 5 régénération donc tous les 13 jours